¡¡¡Rayos!!!

Por Miguel R. Ghezzi (LU 6ETJ)
SOLVEGJ Comunicaciones

   Curullando la frecuencia que habitualmente es mi QAP en VHF escuché una noche a un par de amigos conversando acerca de la conveniencia o no de colocar una toma de tierra en la torre que habitualmente sirve de soporte a las antenas de la estación. Uno de ellos, quien a la sazón parece haber recibido en su QTH la ira del dios Thor, responsabilizaba a la conexión a tierra de su torre de ser responsable de atraer el letal flechazo hacia su casa con los consiguiente e importantes daños materiales sufridos.

   (En estos casos los vecinos suelen acusar al pobre aficionado que, ademßs de perder equipos y valiosos tesoros radioeléctricos, queda condenado a sufrir el escarnio de sus prójimos que con dedo acusador señalan a "esa torre" como la culpable de sus propias y personales desgracias. El pobre hombre a quien esto le sucede ya es considerado culpable en su barrio de todo tipo de fallas en TV's. lavarropas, canillas, etc. y en cada tormenta eléctrica recuerdan a ese indeseable amateur que lejos de ser un leal servidor de la comunidad ¡se transforma en "jetattore" y portador de todo tipo de desgracias...!)

   Un par de días después, y en tono de broma, decidí realizar una pequeña encuesta en la frecuencia para ver cußles eran las opiniones al respecto: ¡Sorpresa!. Las opiniones se hallaban divididas aproximadamente por mitades, es decir, una mitad opinaba que era perjudicial y otra que por el contrario era beneficioso para la seguridad domiciliaria, y de los equipos.

   Su seguridad y la de sus seres queridos depende de una correcta comprensión de este asunto.

   No es un tema menor, especialmente tratßndose de algo que puede ser tan mortal y destructivo como un rayo. Equivocarse en esto puede terminar en una tragedia. No es para tomarlo a la ligera por ende digßmoslo con claridad:

Es imprescindible colocar una adecuada toma de tierra a su torre. No hacerlo le puede costar la vida.

+Porqué a veces se duda?

   Cada vez que un radioaficionado duda de la necesidad del pararrayos el espíritu de Don Benjamín Franklin  .....

Error fatal...

   El pararrayos (o la torre a tierra que es casi lo mismo) atrae los rayos, por lo tanto no conviene "atraer el mal".

Es relativamente falso. Cierto es que el pararrayos en cierto modo "atrae" los rayos. Lo que no es cierto es que sin él el rayo caerß en "otra parte".  El rayo caerß igualmente en su casa o instalación y seguramente  harß mucho mßs daño que en el pararrayos que se dispone justamente para canalizar la poderosa energía hacia un lugar conocido y seguro...

   Un rayo buscarß el camino mßs corto posible a tierra para descargar su energía. Quién haya visto uno notarß que el camino mßs corto no es exactamente una línea recta, sino que es algo sinuosa y retorcida, por lo tanto es mejor decir "el camino de menor resistencia". Entonces, puesto que para todos los efectos prßcticos, su casa, su instalación eléctrica, su cañería de agua y mampostería es "la tierra", una vez que el rayo decidió caer sobre su terreno, solo es cuestión de esperar para saber qué prefirió, si la antena de TV, la línea telefónica, la de alimentación de 220 o la cuna de su hijo...

   Puesto que decimos que  el rayo buscarß el camino de menor resistencia, no podemos dejar de percibir que en su trayectoria debe atravesar la masa de aire que hay entre la nube y tierra y que es realmente un elemento bastante aislante, (previamente al rayo se establece la denominada "vena gaseosa" que es un conducto de aire ionizado que es mucho mejor conductor que el aire no ionizado y da inicio al proceso que desencadena esa gran chispa que es el rayo que viaja por ella).

   Ahora bien una función del pararrayos es  proporcionar un camino de menor resistencia que el aire hacia tierra. El pararrayos ideal sería un cable conductor conectado con la tierra, por un lado, y "directamente con la nube" por el otro. En ese caso no hay ninguna duda, la electricidad estßtica de la nube serß conducida a tierra por ese cable. Pero, claro, es muy difícil llevar un cable hasta esas alturas, +que tal si lo acercamos a ella?. En tal caso "el camino de menor resistencia a tierra" seguirß siendo el cable de manera que el rayo atravesarß la capa de aire hasta el cable y de allí la energía proseguirß por este buen conductor.

   En la prßctica tampoco alcanzamos esas alturas, simplemente acercamos un conductor hacia la nube lo mßs que podemos, sabiendo que a partir de la punta superior del cable el rayo encontrarß una resistencia a tierra mucho menor que la masa de aire que hay entre esa punta y tierra. Es algo bastante simple de comprender.

   Otra función del pararrayos es tratar de establecer la vena gaseosa que inicie la trasmisión de energía del rayo a tierra , para ellos se aprovecha el denominado "efecto de puntas", este efecto ayuda  a que en el extremo del pararrayos se produzca un ßrea intensamente ionizada que ayuda producir la vena gaseosa a partir de ese extremo (por eso los pararrayos tienen una punta muy aguzada, aunque hay otras concepciones). Algunos pararrayos destinados a cubrir grandes estadios suelen tener en la punta una partícula de material radiactivo cuya desintegración ioniza el aire circundante a una mayor distancia de la punta aumentando el ßrea cubierta. 

Debemos tener presente que: Un rayo produce una media de tres pulsos consecutivos con un tiempo de ataque de aproximadamente 1 a 2 us y decaimiento de 10 a 40 us que alcanza en promedio unos 18.000 Amperes para el primer pulso y la mitad para los restantes. El 10% de los rayos excede valores del orden de los 60.000 amperes y el 1% supera los 180.000 Amperes.

El pararrayos +atrae rayos que no habrían caido en mi QTH?

   No, el pararrayos atrae los rayos que casi con seguridad caerßn en su QTH, su virtud es heroica, desafía al dios Thor diciéndole "-golpéame a mi que soy fuerte y no a los pobres humanos que estßn bajo mi protección-" y el dios, qué es todo un caballero, acepta el desafío con gusto...

   Pero +hasta dónde alcanza su virtud protectora?, realmente no mucho. Bßsicamente un pararrayos establece una campana protectora semiesférica, el radio de dicha semiesfera es aproximadamente igual a la altura del pararrayos. Mßs allß de esta campana el pararrayos pierde su capacidad de atraer el rayo y si estaba destinado a caer un par de casas mßs allß, lo harß allí, sin la menor duda...

Mi torre +es un pararrayos?

   Eso depende: +Su torre es un un buen conductor?. +Su torre tiene una buena conexión a tierra?, +Su torre termina en una punta aguzada?, +la punta de su torre es la parte mßs alta de su QTH?. Si la respuesta estas cuatro preguntas es SI. ¡Entonces su torre es un pararrayos...!

La cuestión entonces es saber cußnto se aparta su sistema de un rotundo SI en estas preguntas.

Por ejemplo:

   En nuestro país son comunes la torres de tramos separados construidas en hierro. El Hierro no es tan buen conductor como el Cobre o el Aluminio, pero +es mejor conductor que el aire?, +es mucho mejor conductor que el aire?, si la respuesta es SI, consideraremos que se se aproxima bastante a un pararrayos. Ahora bien...

+los tramos estßn separados entre si por unos cuantos centímetros de material aislante o simplemente estßn apoyados entre si y sujetados mediante bulones?

 Si la respuesta es SI a la segunda entonces bien podremos considerar que la unión entre los tramos es un buen conductor (o en todo caso un mal aislante) y que efectivamente el conjunto todavía es un buen conductor. Por lo tanto aceptaremos que, aún en estas condiciones, ¡serß, en promedio, un mejor conductor que el aire que la rodea!.

   +Tiene solo un metro de altura mientras que su QTH tiene dieciocho?

 Mmmm... En este caso, creo que es obvio que no servirß para proteger algo mßs allß que la cucha del perro, siempre y cuando la cucha este bien pegadita a la torrecilla...

   +No estß conectada a una buena tierra?

   Esta es la parte que genera mßs dudas en los aficionados. La torre aislada +atrae los rayos?.

   Antes dijimos que el rayo busca el camino de menor resistencia eléctrica, +que pasa entonces cuando la torre estß aislada?. Eso depende de qué entendamos por "aislada". Si por aislada entendemos "apoyada sobre un aislador de porcelana", por ejemplo, entonces lo de aislada, no es mßs que una ilusión, considere lo siguiente:

   Imagine un rayo (*) que a unos 50 m de altura se pregunta +cual es el camino de menor resistencia para descansar un rato en tierra? (el de menor resistencia).
   Tiene dos alternativas: Recorrer, digamos 45 m hasta el techo de su casa, o recorrer 20 hasta su torre de 30 m, cortar camino por ella y luego recorrer otros 30 centímetros haciendo una chispa hasta la tierra. Si Ud. fuera el rayo +no cortaría camino?. Bueno ahí tiene la respuesta. Aunque la torre "esté aislada de tierra", la menor resistencia de la estructura metßlica igualmente harß que el rayo busque ese camino, pero ¡alto! +significa esto que da lo mismo que esté o no conectada directamente a tierra?

   Considere cußnta tensión hace falta para que se produzca un arco de 30 cm de longitud (suponiendo que esta fuera la altura del aislador), +no es poca, verdad?. Ahí tiene. En el momento de la chispa a tierra, su torre se halla, al menos a un potencial tan alto como este, y también su antena, su cable coaxil, su equipo, sus riendas (que seguro también aisló "para que no atraigan a los rayos").

    Entonces, no lo dude ni por un momento mi amigo. Conviene hacer una muy buena conexión tierra como afirman todos los libros de electricidad escritos desde Benjamín Franklin hasta nuestros días ¡y reservar nuestro derecho a gozar de supersticiones pero en ßreas mßs inofensivas...!

Recuerde esto. No lo olvide. Grßbelo. Escríbalo 200 veces. La estructura de su torre siempre ofrecerß un camino mßs corto para el rayo ya sea que esté o no aislada, él rayo tenderß a ir hacia ella siempre. Lo que haga luego depende de su toma de tierra...

Mi torre no estß sobre el suelo sino sobre una pared de mi casa +qué hago?

   En este caso el rayo cortarß camino por la torre ¡precisamente hacia la estructura de su propia casa!, seguramente mojada y rica en las sales conductoras de su mampostería y allí se harß una fiesta con su instalación eléctrica, telefónica, radial y cargarß en su camino con todo tipo de apetitosos artefactos eléctricos y electrónicos y, si todavía estß hambriento, no olvide que su cuerpo y el de su familia son muy buenos conductores (y aunque sus colegan le digan que es "de madera" por no aceptar estos sanos consejos al rayo no le importa).

   En este caso es mucho mßs importante que su torre tenga un generoso conductor que la vincule a tierra el cual debe estar separado de las paredes por los separadores que se fabrican para el propósito puesto que el rayo estarß descargßndose a tierra bien pegadito a su propia casa....

Tipo de conexión a tierra

   Esto depende bastante de la naturaleza del suelo, sea este rocoso, arcilloso, con napas de agua muy cerca de la superficie, terrenos salinos, etc. De manera que señalaremos una conexión típica aunque siempre serß recomendable acercarse a los profesionales encargados de este tipo de instalaciones para edificios o estructuras importantes como silos, etc, en la zonas rurales.

   De todas maneras toda medida que se tome para mejorar la conductividad del suelo circundante serß beneficiosa, al clavar la jabalina es conveniente dejar a flor de tierra un recipiente de unos 4 litros o mßs, perforado que contenga alguna sal que ayude a aumentar la concentración de iones en el suelo. Estas sales se obtienen en cualquier droguería industrial y se mezclan en igual cantidad con tierra que se emplea para llenar el recipiente. Un suelo húmedo es por supuesto mejor.
   Puede emplearse Sulfato de Cobre (Vitriolo azul), Sulfato de Magnesio (Sales de Epsom), Cloruro de Calcio, Cloruro de Sodio (Sal de cocina) o Nitrato de Potasio (Salitre).
   Debe hacerse notar que las frecuentes lluvias irßn "lavando" progresivamente estas sales del suelo por lo que habrß que reponerlas en períodos de dos a tres años.
   Tenga presente la toxicidad de alguna de estas substancias. No las deje expuestas en la superficie si hay niños o animales en la zona trabajada. Por ejemplo el Sulfato de Cobre puede ser letal para un niño en dosis tan pequeñas como un gramo...!

Jabalinas:

   Se emplearßn al menos cuatro jabalinas con una longitud no menor que 2,50 m construida con Cobre, Acero inoxidable, Acero revestido en cobre (que facilita su penetración en terreno), Acero galvanizado en caliente o materiales aprobados para ese fin. El dißmetro en que habitualmente se las obtiene es de 12 a 16 mm y si es mayor, mejor aún.

   Se colocarßn una justo sobre el pie de la torre y las otras tres formando una estrella con centro en la torre y apartadas un par de metros de ella. Estas jabalinas se unirßn entre si formando un círculo exterior y a su vez cada una de ellas a la torre y a la jabalina central. Convendrß construir los conductores mediante cinta de cobre de 30 a 50 mm de ancho y por al menos 3 o 4 décimas de espesor o cable del mismo material de unos 5 mm de dißmetro (es preferible la cinta de cobre pues puede proporcionar menor inductancia y resistencia por Kg de cobre que el cable cilíndrico debido al efecto pelicular). Las uniones eléctricas deberßn realizarse por procedimientos mecßnicos (abulonadas) y debidamente protegidas de la corrosión puesto que esta red conductora habrß de estar enterrada unos 30 cm. Deberßn considerarse las propiedades del suelo puesto que puede ser de naturaleza corrosiva y arruine fßcilmente esta instalación. De acuerdo a la empresa Polyphaser de USA, una resistencia de tierra del orden de los 5 Ohms es considerada óptima para el propósito.

   Si es posible alcanzar la primer napa de agua con un buen conductor ello serß aún mejor, especialmente en terrenos secos o rocosos.

IMPORTANTE:

El cable conductor que une al pararrayos con la jabalina debe tenderse tan recto como sea posible. Si tiene que variar su dirección ¡evite los ßngulos agudos!, de ser necesario esto haga que el cable describa una curva suave.

+Pararrayos si o no?

   Con todo lo dicho creo que no cabe duda acerca de las ventajas de emplear un pararrayos en la torre. El pararrayos deberß instalarse de manera que sea la parte mßs alta de toda la estructura y deberß vincularse a tierra mediante los cables de cobre cuyo dißmetro y dispositivos de conexión se hallan normalizados de acuerdo a su longitud y elemento a proteger. El cable de conexión tiene que ser recto y evitarse las curvas y dobleces, especialmente curvas pequeñas y/o en ßngulos rectos debido al aumento considerable de inductancia que estas geometrías producen.

   Debe tenerse presente que la descarga de un rayo puede producir una formidable cantidad de corriente durante tiempos relativamente cortos y hablar de 100.000 Amperes y millones de volts en este campo es lo habitual. En estas condiciones aunque la resistencia del cable del pararrayos sea baja, la de la conexión a tierra no lo es tanto, de allí que la caída de tensión que se produce en el camino a tierra es muy alta, por lo tanto los elementos que estßn sobre las partes superiores de la torre se hallarßn a potenciales que pueden alcanzar varios centenares de miles de Volts (aún millones).
Estas altas tensiones, se propagarßn por los cables coaxiles u otras líneas de trasmisión hacia la estación si no se vinculan a tierra de algún modo sobre la misma torre (por ejemplo conectando eléctricamente la malla de los coaxiles a la jabalina o a la torre misma). Si se descuida esta situación esos altísimos potenciales podrían ingresar a su casa transportados por las líneas de trasmisión colocando a los equipos conectados a ellas a muy altos potenciales respecto de tierra, de allí que habrß que tomar otras precauciones adicionales. Aún cuando se desconecten los cables de los equipos considere que al estar esos cables conectados al punto en que el rayo golpea a la antena su potencial puede alcanzar millones de Volts, suficiente para producir chispas de varios metros de longitud; seguramente usted no querrß estar en el camino de una de ellas...

Considere que la caída de un rayo "promedio" capaz de desarrollar una corriente de pico de unos 18 000 amperes sobre una buena toma de tierra que tuviera una resistencia de 10 ohms, la tensión en ella alcanzaría los 180.000 volts y, si piensa que una sola jabalina hincada sobre un relativamente buen terreno puede tener hasta unos 40 o 50 ohms, saque la cuenta...

   La duración de un rayo es muy corta, la corriente es del tipo impulsiva o transitoria, entonces, ademßs de la resistencia eléctrica del cable de toma de tierra, hay que considerar muy cuidadosamente la inductancia del mismo que puede originar fuerzas contra electromotrices cuyos valores alcanzan fßcilmente valores varias veces superiores a los resultantes de la caída de tensión por resistencia óhmica en el cable. De allí que el sistema de tierra debe ser tan bueno, en este sentido, como para responder correctamente a frecuencias del orden de 10 a 100 KHz o mejor. La popular costumbre de enterrar un radiador de automóvil es una forma de lograr justamente una manera de disminuir la inductancia.

   Esto nos lleva a considerar seriamente a la misma torre como conductor. Efectivamente, aunque la resistividad eléctrica del Hierro es mayor que la del Cobre, el dißmetro de la torre es mucho mayor que el del conductor de Cobre que conecta normalmente al pararrayos y por ende su inductancia es menor, de manera que a los efectos de preservarnos del pico de fuerza contraelectromotriz la misma torre serß el principal colaborador. Para que este efecto beneficioso sea aprovechado en su totalidad serß conveniente emplear un procedimiento que permita "puentear" eléctricamente las uniones físicas entre los tramos, preferentemente empleando cintas de Cobre para que la inductancia de las uniones se mantenga en los valores mínimos posibles. Experiencias realizadas por la empresa Polyphase muestran que, en general, la torre conduce cerca del 80% de la energía y el cable de cobre del pararrayos solamente un 20%...

+Y con esto alcanza?

   Lamentablemente no. Con el pararrayos (o la torre puesta a tierra) habremos logrado canalizar por un camino seguro gran cantidad de la energía del rayo, pero como hemos visto los potenciales eléctricos remanentes siguen siendo muy altos y peligrosos para la vida. Hasta ahora probablemente habremos protegido las estructuras principales, aunque no algunos aparatos eléctricos y mucho menos los sensibles equipos electrónicos. Tampoco las vidas. Un choque eléctrico resultante de estar en contacto físico con algún artefacto que se halle conectado a las antenas etc., es mßs que suficiente para producir un paro cardíaco o lesiones tales como quemaduras, etc.

   Un rayo directo es algo muy poderoso, rara vez asistimos a las consecuencias de un rayo directo, generalmente, en la ciudad, observamos los efectos de descargas secundarias o sobretensiones producidas cuando un rayo alcanza las líneas de suministro eléctrico o telefónico, ¡pero un rayo directo es mucha energía!, frente a eso salvar la vida y las estructuras ya se puede considerar un éxito.

Pero quedan varias cosas por hacer con todo conductor que ingrese a nuestra vivienda desde el exterior.

   Todo cable que provenga del suministro eléctrico domiciliario, telefonía, antenas etc. debería ingresar a la vivienda mediante un dispositivo provisto de una jabalina a tierra dispuesta lo mßs cerca posible de esa entrada y a través de descargadores gaseosos que permitan derivar a a tierra los impulsos eléctricos que puedan llegar por los cables externos. La experiencia prßctica demuestra que los aparatos electrónicos que un técnico de radio suele reparar luego de una tormenta son aquellos dañados por sobretensiones en la línea de alimentación mßs que aquellos que hayan recibido un impacto en la antena.

   En el caso de los cables coaxiles, ademßs de conectar su malla a la toma de tierra de la torre entes de que ellos se separen de la misma, también es necesario conectar directamente su malla a una jabalina cerca de la entrada a la casa e intercalar allí un chispero que disminuya la tensión del conductor central (aún así pueden aparecer potenciales de varios miles de Volts sobre ellos debido a las limitaciones impuestas por la resistencia e inductancia de la toma de tierra en esta toma de tierra) También ayudarß hacer con el coaxil todo lo contrario que con la toma de tierra, es decir, hacerle presentar inductancia, por ejemplo arrollando algunas espiras con el mismo, pasarlo con un recorrido sinuoso, etc.
   Para los coaxiles existen dispositivos que bloquean la corriente continua del rayo aunque permiten el paso de la gama de frecuencias de radio para la cual se hayan diseñados y también dispositivos gaseosos (que aquí hemos llamado "chisperos") que no bloquean el paso de la CC y por lo tanto permiten emplear el coaxil como medio de enviar energía a preamplificadores remotos, etc. En inglés tales dispositivos se denominan "lighting arrestors".

¡La necesidad del pararrayos es indiscutible!.

Tanto su seguridad personal como la de los suyos e instalaciones demandan su instalación...